SECTEUR analyse
#4
RE: SECTEUR analyse
EBA a écrit :Surprise mon voltmètre affiche une tension DC qui se promène entre 13 VDC et 16 DC.

Ok ton machin de montre 13-16Vdc, change de polarité (interverti les sondes) et communique nous la mesure stp.

EBA a écrit :Deuxième analyse, mesure de la qualité de cette tension avec une sonde 1/100.
Branchement d'un oscillo sur cette même prise entre Phase et terre, car la masse de l'oscillo est à la terre.

Curieuse cette mesure entre phase et Terre, pourquoi pas entre Phase et Neutre?


EBA a écrit :On y voit entre autre, un pique de l'harmonique 4 qui ce situe à moins 34 DB, ce qui commence à être non négligeable.

-34dB environ 2% pour cette harmonique et 4,8V. Un pouillième qui sera mangé par n'importe quel redresseur et fitre

EBA a écrit :Il faudrait maintenant, visualiser la qualité du courant et faire également une mesure de spectrale.

Il dépend de la charge et c'est pas beau à voir genre 60% de distorsion.

Cordialement
PFB
Enceintes de 300W plastoc+subwoofer de 300W replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
Répondre


Messages dans ce sujet
SECTEUR analyse - par EBA - 30/06/2015-18:05:46
RE: SECTEUR analyse - par jerome - 30/06/2015-20:11:32
RE: SECTEUR analyse - par stephane - 30/06/2015-20:25:49
RE: SECTEUR analyse - par PFB - 30/06/2015-21:09:48
RE: SECTEUR analyse - par Yves - 30/06/2015-21:10:10

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)