RE: Nos vis font de la résistance
(02/06/2026-13:43:35)jacquese a écrit : Je sais bien que beaucoup de fabricants relient 0V électrique, Masse châssis et terre. Bien leur en fasse ! Pour moi c'est liaison capacitive via condensateur X2Y2 avec ,si besoin, une résistance de valeur moyenne résistant à une tension égale à celle du condensateur pour limiter la tension terre / 0V.
Une liaison directe terre / 0V c'est :
- Rien contre la foudre (qui dans notre schéma de liaison Terre français est plus que problématique puisque la distance entre terre et neutre peut être grande)
- les courants audio qui passent essentiellement dans les fils vert/jaune (lesquels ont une impédance bien plus faible que le fil de masse de vos câble de modulation)
- les courant de défaut qui passent dans vos câble de modulation.
Non, vraiment, bien leur en fasse !
C'est encore pire avec plusieurs appareils dont le 0V est reliée à la terre.
Pareil pour moi, pas de ça .