(27/02/2026-15:36:49)jacquese a écrit : Bonjour calculette,
Le problème c'est qu'un transfo n'est pas dimensionné pour gérer des plateaux de tension en entrée au cours desquels l'induction doit continuer à fournir du courant.


Bonjour Jacques,

les plateaux de tension ne posent pas forcément de problème à un transfo tant que l'intégrale de E.dt ne dépasse pas la limite et ne cause pas la saturation du noyau. 
Et tant que la saturation n'est pas excessive Vs = n.Vp marche toujours, la tension de sortie est une image de celle d'entrée et réciproquement. 

joël
Répondre


Messages dans ce sujet
Ecrêtage EDF - par calculette - 27/02/2026-11:30:53
RE: Ecrêtage EDF - par jacquese - 27/02/2026-15:36:49
RE: Ecrêtage EDF - par Wagtbtoobz - 27/02/2026-21:53:50
RE: Ecrêtage EDF - par jsilvestre - 01/03/2026-16:54:02
RE: Ecrêtage EDF - par Jean-ClaudeRL - 27/02/2026-15:43:38
RE: Ecrêtage EDF - par Roland05 - 27/02/2026-15:52:26
RE: Ecrêtage EDF - par dechab58 - 27/02/2026-16:27:45
RE: Ecrêtage EDF - par F1HIK - 27/02/2026-21:39:35
RE: Ecrêtage EDF - par F1HIK - 27/02/2026-22:02:46
RE: Ecrêtage EDF - par Roland05 - 27/02/2026-22:38:55
RE: Ecrêtage EDF - par F1HIK - 28/02/2026-21:45:50

Atteindre :