13/02/2026-11:44:50
RE: Modification transformateur R-Core
(13/02/2026-08:49:51)gillesni a écrit : Donc si je suis bien les débats, tout le monde est d’accord sur mon idée de coupler deux primaires en 100V pour les brancher sur le 230V ?
c'est possible, et même facilement en branchant les secondaires en parallèle. Primaires en série et secondaires en parallèle. Courants identiques dans les primaires et tensions identiques pour le secondaires. Cela assure l'équilibre des tensions des primaires en série puisque définies par la tension des secondaires multipliée par le rapport de transformation.
Il faut que les 2 transfos aient le même rapport de transformation pour que les tensions des primaires soient égales et la puissance utilisable maxi sera limitée par le transfo le plus petit s'il ne sont pas identiques. En gros la puissance du plus petit x 2.
Reste toujours que 100+100 < 230 , certains transfos conçus avec de la marge avant saturation peuvent le supporter, les autres ne vont pas être contents ils vont chauffer et grogner!
Tu peux aussi ajouter un troisième transfo pour abaisser la tension secteur de 30V...
Sinon un torique 230V 2*50V fera l'affaire, 2*48V aussi. C'est du standard donc moins cher. Si tu as beaucoup d'appareils 100V un gros transfo industriel en 2*48V pourra les alimenter tous comme si tu avais un secteur à la mode du japon!
joël