(12/02/2026-19:21:38)jsilvestre a écrit : La section du noyau n'intervient pas directement dans la puissance utile d'un transfo. Au final l'élément clé dans le dimensionnement d'un transfo est les pertes joules dans les enroulements. Tout le reste en découle.
joël
Pas directement mais toujours quand même indirectement.
C'est bien pour ça qu'on retrouve classé dans une même gamme à VA égal tout un tas de transfos de tensions différentes en secondaire , double tension, mono etc . Egalement au primaire même noyau 230 ou 2 fois 115 , ou une fois 115.
Ils ont tous les mêmes dimensions à VA égal.
Exemple chez Myrra pour la série 44000 on a 12 transfos différents 117V et douze différents en 230, tous sur même base de noyau et VA égal.