(12/12/2021-12:07:18)calculette a écrit : La terre devrait être le 0 volts absolu mais en effet ce n'est pas le cas en pratique !Quand on parle de tension sans autre précision, ce ne peut être qu'à la condition d'avoir choisi au préalable, de façon arbitraire, un point qui sert comme potentiel de référence.
Mais en soi, un potentiel tout seul en un point ne veut rien dire. Il n'existe pas de 0 volt absolu.
Quand il est nécessaire d'être parfaitement clair, on n'emploie pas de potentiel de référence, on parle de différence de potentiel entre deux points.
Citation :J'avais demandé à mon électricien pourquoi en branchant un luminaire (et en coupant juste le courant avec l’interrupteur) si j'avais le malheur de faire toucher le neutre =0 volts avec la terre =0 volts ça sautait au tableau électrique . Il m'a dit "c'est normal " sans dire pourquoi !Un disjoncteur différentiel "saute" quand il y a une différence de courant dépassant les 30 mA entre ses deux conducteurs internes. Cela signifie que, dans l'installation, un courant de plus de 30 mA "contourne" un des conducteurs du disjoncteur en empruntant un autre chemin pour revenir par l'autre conducteur interne. Un tel courant peut avoir un effet létal s'il traverse le corps humain ce qui peut arriver par exemple quand on a les pieds électriquement mal isolés sur un sol humide.
En fait c'est parce que le neutre de chez EDF et bien mis à 0 volts chez EDF avec une terre de chez EDF et que ma terre est à 0 volts mis à 0 par mon piquet de terre chez moi, mais que le 0 volts de EDF et celui de ma terre différent de qq mV et qu'en les faisant se toucher ça établit un courant qui dépasse les 30 mA du différentiel.
Tout est difficile avant d'être simple. Thomas Fuller