Salon du Disque de Marciac 14 & 15 novembre 2026 - deuxième édition
18 octobre 2026 réunion MÉLAUDIA à ABLON-sur-Seine

La mesure des coefficient d'absorption
#48
RE: La mesure des coefficient d'absorption
Bonjour Yves,

Le paramètre "flow resistivity" est un paramètre qui mesure la résistivité du matériau au passage de l'air. Ce paramètre est utilisé par les modèles mathématiques de prédiction de l'absorption comme le modèle Delany-Bazley que l'on trouve dans le logiciel acousticmodelling.

Dans les caractéristiques des matériaux il porte le nom de AFR.

On peut montrer qu'il est préférable de choisir un matériau avec un faible coefficient pour absorber bas en fréquence. La laine de verre Isover IBR en 400 mm, par exemple, à un coefficient AFR4 ce qui signifie que la résistivité est de 4000 Pa.s/m2.

Concernant la réalisation de panneaux absorbant, c'est efficace en très basse fréquence mais la mise en oeuvre est délicate. Comme la suggéré Jean-Louis, il faut lire le document de Fréderic Poirier http://www.conseils-acoustique.com/image...issant.pdf

Dans le cas d'un plafond, le poids de la structure ne simplifie pas la tache car la force de pesanteur est alignée avec la suspension et peut décaler la fréquence de résonance par rapport à un placement vertical du panneau.

Pour la réalisation de résonateur type Helmholtz, le site de Andy MacDoor est effectivement très intéressant : https://www.youtube.com/watch?v=Dy8lfVGB0SE

Personnellement je n'ai pas réalisé de tels systèmes. Je corrige la courbe de réponse électroniquement. Comme je l'ai indiqué, j'étudie un absorbeur actif. Mais il n'est pas en premier pour l'instant dans ma "to do list"  Smile

Cdl
Jean
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: La mesure des coefficient d'absorption - par anonyme108 - 10/05/2021-06:25:51

Atteindre :