12/06/2020-08:24:17
(Modification du message : 12/06/2020-08:25:12 par Jean-Louis P.)
RE: La mesure des coefficient d'absorption
jefourcade a écrit :Voici une mesure de l'absorption de laine de verre avec et sans pare-vapeur (PV) ; le PV est placé coté pièce d'écoute :Bonjour Jean
On constate une atténuation de l'absorption à partir de 700 hz dû au pare-vapeur. Plus étonnant l'absorption dans la bande 200hz - 600 hz est légèrement plus forte avec le PV que sans.
Jean
Merci beaucoup, c’est très utile. Au dessus de 600 Hz on voit qu’avec PV ça décroche, ce qui est assez intuitif. As tu les mesures au dessus de 1000Hz?
En l’état, cela me permettrait sans doute de recouvrir en grande partie mes murs et plafonds que d’un tissu tendu avec éventuellement un molleton pour les HF, hors traitement des modes bien sûr
Bien cordialement
Jean-Louis

![[Image: figure-57772dc.png]](http://img111.xooimage.com/files/9/b/4/figure-57772dc.png)