Bonjour Joël,
A la résistance ohmique il faudrait ajouter l'inductance qui dépend de la longueur totale des fils depuis le transformateur du réseau
Oui, il faut tenir compte de RL et de XL depuis le poste MT/BT ( ZL=sqrt(RL²+XL²) ). Une figure extraite du CT158 de Schneider relativise toutefois XL face à RL quand les sections sont sous les 100mm².
A mon avis les perturbations les plus gênantes sont celles de mode commun entre phase neutre et terre qui passent par les capacités parasites.
Je suis d'accord (si la ligne est de constitution sérieuse). A ce propos, choisir un transformateur d'alimentation équipé d'un écran inter-enroulements est une belle parade.
Jean-Marc.