20/07/2019-10:33:50
RE: Il faut amortir !
Jean-Louis P a écrit :Désolé, je n'ai pas été clair : le rail de 28 mm était pour doubler ma cloison de 70 mm + 2xBA13 avec une troisième peau, désolidarisée de la cloison principale puisque le rail serait indépendant. Côté salon, je ne peux rien faire sur le nombre de peaux car une contrainte avec une porte. Je peux néanmoins ajouter une quatrième peau côté cuisine, ce qui ferait
Salon ==> BA13 + Madex / rail 70 mm / BA13 + Madex / vide air puis LDV / Rail 28mm / BA13 / (+BA13 additionnel selon résultat) ==> Cuisine
BA13 ou placophonique ou Fermacell ?
[quote=lanone]
Le Madex s'utilise entre 2 plaques, tout comme la greenglue.
Il ne faut surtout pas ajouter une troisième peau désolidarisée avec si peu de vide car la fréquence de résonance sera beaucoup trop haute et dégradera l'isolation. D'où le conseil d'ajouter de la masse et de l'amortissement.
Par exemple
Salon ==> Fermacell + Greenglue + BA13 / rail 70 mm / BA13 + BA13 + Greenglue + Fermacell ==> Cuisine
Je rejoins l'avis de Greg sur le fait de soigner la mise en oeuvre au niveau de la porte. Attention également au passage des câbles, prises, etc ...