25/06/2019-00:36:00
RE: Il faut amortir !
Petite synthèse ou plutôt petit point d'étape (pour le traitement des salles de 100 à 150m3) :
1- Le Temps de réverbération optimal d'une pièce de 100 à 150 m3 est beaucoup plus faible que ce que qu'on peut lire couramment : dans l'idéal il faut viser 0,20 s en évitant un forte remontée du TR dans les basses fréquences.
2 - Il faut donc une très grande surface d' absorption : plus de la moitié des surfaces de la pièce doivent être absorbantes et si possible avec des épaisseurs d'absorbants de l'ordre du mètre (au minimum 1/10 de la longueur d'onde de la fréquence minimale que l'on veut absorber). De telles épaisseurs ne pourront évidemment être installées partout, mais on le fera partout ou c'est possible et particulièrement dans les angles !).
3- On rappelle que la laine de verre offre le meilleur rapport performance / coût.
4- Pour ce qui concerne la disposition/répartition des absorbants dans la pièce, le principe du LEDE semble être la solution la plus simple et la plus efficace.
Voilà, c'est très simple, voire simpliste mais ça donne un peu les bases ... et résume plusieurs points évoqués au cours des 21 dernières pages... Et j'espère que ça peut permettre au néophyte d'éviter les gros plantages.
Si vous avez de compléments ou des objections (constructives bien entendu)....
Cdt,
David
1- Le Temps de réverbération optimal d'une pièce de 100 à 150 m3 est beaucoup plus faible que ce que qu'on peut lire couramment : dans l'idéal il faut viser 0,20 s en évitant un forte remontée du TR dans les basses fréquences.
2 - Il faut donc une très grande surface d' absorption : plus de la moitié des surfaces de la pièce doivent être absorbantes et si possible avec des épaisseurs d'absorbants de l'ordre du mètre (au minimum 1/10 de la longueur d'onde de la fréquence minimale que l'on veut absorber). De telles épaisseurs ne pourront évidemment être installées partout, mais on le fera partout ou c'est possible et particulièrement dans les angles !).
3- On rappelle que la laine de verre offre le meilleur rapport performance / coût.
4- Pour ce qui concerne la disposition/répartition des absorbants dans la pièce, le principe du LEDE semble être la solution la plus simple et la plus efficace.
Voilà, c'est très simple, voire simpliste mais ça donne un peu les bases ... et résume plusieurs points évoqués au cours des 21 dernières pages... Et j'espère que ça peut permettre au néophyte d'éviter les gros plantages.
Si vous avez de compléments ou des objections (constructives bien entendu)....
Cdt,
David