YvesA a écrit :Dire que je viens de me casser le nez dans la plupart des magasins de bricolage du coin pour chercher de la "laine de roche" de 20 cm ultra dense.
Uniquement pour traiter le mur en arrière de l'auditeur.
Ca n'est donc absolument pas la bonne piste,
Mieux vaut une forte épaisseur de laine de verre peu compressée ?
Sais-tu la valeur de la résistivité à l'écoulement de l'air de ta roche ?
Attention avec 20cm, la valeur de la résistivité change. Voici le diagramme avec 20 cm :
On voit que la plage admissible pour la résistivité est de 3000 Pa.s/m2 à 7000 Pa.s/m2. Donc une laine de roche avec une résistivité faible convient. La fréquence de coupure avec alpha=0.9 étant de 220 hz.
La densité n'intervient pas dans les modèles théoriques de calcul de l'absorption alors qu'on en parle effectivement beaucoup sur les forums.
Voir aussi cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jThbzPoyxf4
Je ne sais pas si Roland traine toujours par là, mais il pourra très certainement nous donner son avis.