3 ou 5A,
-temporisé si il faut _ magnétiser un (gros) noyau magnétique.(+charge condo aval si elle existe).
-rapide (FA ou SA=Fast action ou Speed action) pour un montage sans appel de courant.
Les protections "protègent" le circuit amont.
si la charge "dissipe" 50A (au pif) et que les câbles sont dimensionnés pour 20A (par ex),il vont prendre feu avec une protection thermique de 50A.
c'est le dimensionnement amont qui définit la calibre.
De la même manière, pour les DDR, on définit une limite haute pour la résistance de terre (conditionnée par l'appareillage en tête (amont) 500mA,300mA,30mA).