RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - claude m4 - 06/01/2019

Bonjour Dominique ,

Chez nous ,la "fourchette"c'est entre 207 et 253 volts :

http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/qualite-de-l-electricite

mais lorsque l'on a"peaufiné" un tant soit peu une installation hifi ,tout a une incidence et parfois s'entends très clairement .

claude


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - Dominique-Tanguy - 06/01/2019

Question pour les électriciens :

Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.

http://www.ttw.world/index.php/isolating-auto-transformers-ets.html

Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?

D'après le site du fabricant, je comprends, mais peut être mal, que c'est plutôt mieux.


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - Dominique-Tanguy - 06/01/2019

claude m4 a écrit :Bonjour Dominique ,

Chez nous ,la "fourchette"c'est entre 207 et 253 volts :

http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/qualite-de-l-electricite

mais lorsque l'on a"peaufiné" un tant soit peu une installation hifi ,tout a une incidence et parfois s'entends très clairement .

claude

Merci Claude, j'ai bien peur que ce soit la même chose en Allemagne, donc pas de recours possible.


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - jerome - 06/01/2019

Bonjour Dominique,

Je pense que ce qu'il te faut, c'est un régulateur secteur.

C'est en fait un variac motorisé, le moteur tourne automatiquement le variac pour obtenir une tension AC de sortie fixe (aux variations rapides du secteur près). Pour les modèles les plus sophistiqués, tu peux régler toi-même la tension de sortie désirée avec un potar.

Une démo:
https://m.youtube.com/watch?v=YOdni3nlMLw

Dommage,j'en avais deux que j'ai bazardé pour faire de la place. Mais on trouve des chinoiseries à pas cher.

A+

Jérôme


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - Dominique-Tanguy - 06/01/2019

Merci Jėrome,

Très intéressant, on les trouve sur Ebay, mais tous en 100/110 volts...

Pour les chinois, je suis un peu mėfiant, mon variac chinois actuel ne m'inspire pas trop confiance...


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - Grand_Floyd - 06/01/2019

Bonsoir Dominique-T

Au boulot j'utilisais cette marque : http://web.lerelaisinternet.com/reovariac/Page_Reovar.htm


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - claude m4 - 06/01/2019

jerome a écrit :Bonjour Dominique,

Je pense que ce qu'il te faut, c'est un régulateur secteur.

C'est en fait un variac motorisé, le moteur tourne automatiquement le variac pour obtenir une tension AC de sortie fixe (aux variations rapides du secteur près). Pour les modèles les plus sophistiqués, tu peux régler toi-même la tension de sortie désirée avec un potar.

Une démo:
https://m.youtube.com/watch?v=YOdni3nlMLw

Dommage,j'en avais deux que j'ai bazardé pour faire de la place. Mais on trouve des chinoiseries à pas cher.

A+

Jérôme

Bonsoir ,

ça peut être une solution ,il faut essayer ;j'en ai eu un .

inconvénients :
-régulation de la tension lente (=1s)
-transmet les harmoniques

claude


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - PFB - 06/01/2019

Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :

Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.

http://www.ttw.world/index.php/isolating-auto-transformers-ets.html

Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?

https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7529&pid=101720#pid101720

Bah vu que personne ne pige kepouick à la fée électrique tu peux choisir à l'oreille ton câblage préféré. Sauf que selon le montage en cas de défaut tu meurs de toute façon, c'est pas grave ça arrive tous les jours.

PFB


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - jsilvestre - 06/01/2019

Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :

Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.

http://www.ttw.world/index.php/isolating-auto-transformers-ets.html

Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?

D'après le site du fabricant, je comprends, mais peut être mal, que c'est plutôt mieux.

Bonjour Dominique,

sur le site du fabricant il est seulement indiqué isolation galvanique et non isolation de sécurité, mais j'ai pu rater l'info.
Si c'est bien le cas il est préférable de garder le châssis à la terre, sinon tu peux faire comme tu veux ou encore mieux choisir à l'oreille.
Par contre et comme toujours il ne faut pas relier la sortie du transfo à la terre ou alors il faut ajouter un disjoncteur différentiel.

Joël


RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion - Dominique-Tanguy - 06/01/2019

Pierre François,

Je trouve vraiment dommage, qu'avec tes compétences, tu n'arrives pas à faire l'effort d'être un peu plus didactique.

Tu peux m'apprendre beaucoup de chose en ėlectricité, je peux t'apprendre beaucoup de chose dans d'autres domaines.

C'est pour ça que le partage sur des forums comme Melaudia sont intėressants.

Mais s'il te plait, arrête de prendre les autres pour des cons.

PFB a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :

Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.

http://www.ttw.world/index.php/isolating-auto-transformers-ets.html

Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?

https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7529&pid=101720#pid101720

Bah vu que personne ne pige kepouick à la fée électrique tu peux choisir à l'oreille ton câblage préféré. Sauf que selon le montage en cas de défaut tu meurs de toute façon, c'est pas grave ça arrive tous les jours.

PFB