RE: Un fusible étrange - Grand_Floyd - 23/01/2022

https://www.legrand.fr/pro/questions-frequentes/comment-proteger-un-transfo-electrique-au-primaire-et-au-secondaire-pour-une-installation-tgbt-sure#:~:text=Conform%C3%A9ment%20aux%20normes%20IEC%20EN,pr%C3%A9conise%20la%20protection%20au%20secondaire.

Certains transfos sont équipés d'un fusible thermique.


RE: Un fusible étrange - calivin - 23/01/2022

Merci Christian.
Pour un 230 va, je mettrai un 800 ma T.


RE: Un fusible étrange - Grand_Floyd - 23/01/2022

Pourquoi 800mA ? un transfo 230VA sous 230V peut déjà supporter 1A en permanence. Sur mes K209+ j'avais mis au départ un T1.6A pour un transfo de 200VA. Ça pétait de temps en temps. Je suis passé à T2A. Il n'est pas facile de protèger un transfo. Le plus simple est de surdimensionner le transfo et le protèger à une valeur plus faible, ce que tu fais avec ton 800mA mais cela suppose que le transfo ne fournit jamais plus de 184VA en fonctionnement normal.


RE: Un fusible étrange - Ivan - 23/01/2022

Pas de bataille les amis, le transfo a été testé hors du circuit et il fonctionne toujours, les tensions aux secondaires sont OK !


RE: Un fusible étrange - escartefigue33 - 24/01/2022

Bonne nouvelle !
Mais attention, un transfo qui a eu un coup de chaud, peut avoir sa durée de vie écourtée, le nez est un bon outil qui permet de savoir si le vernis est cuit, l'odeur est caractéristique.
Il ne faut pas oublier les composants qui sont connectés aux secondaires, ils ont vu une tension double de la normale et pu ne pas apprécier.
Cdt,
Gérard


RE: Un fusible étrange - Grand_Floyd - 24/01/2022

Il faudrait connaître la raison qui a fait cramer ce fusible. Quleques fois le fusible n'est pas cramé par surintensité mais s'est simplement coupé suite à de nombreuses dilatations/contractions dues à la surintensité à la mise sous tension. Cela peut se remarquer si le fil fusible est visible. Quand il a fondu par surintensité il y a souvent des boules au bout de chaque extrémité du fil et un espacement entre les 2 bouts, ou carrément un flashage avec des projections dans tout le cylindre dans le cas de fusibles en verre, non sablés. Quand il s'est simplement coupé, il semble normal à l'observation mais il y a bien rupture. Quelquefois il y a eu amorçage entre les 2 bouts, et il devient difficile de déterminer ce qu'il s'est passé. Dans le cas d'Ivan si le seul fait de remplacer le fusible a suffit à dépanner l'appareil il est probable que la cause soit la dilatation/contraction. Si ça se reproduit dans peu de temps, il faudra envisager un problème intermittant dans l'appareil.


RE: Un fusible étrange - escartefigue33 - 24/01/2022

On connaît la cause : Branché sur 230V avec le sélecteur sur 115 (message 343)

cdt,
gérard


RE: Un fusible étrange - Grand_Floyd - 24/01/2022

Ah ben oui ça m'avait échappé (c'est le message #5). Il a dû péter rapidement.


RE: Un fusible étrange - PFB - 24/01/2022

(24/01/2022-13:27:08)Grand_Floyd a écrit : Il a dû péter rapidement.

Tout dépend des conditions locales, en particulier de l'impédance source ou de la valeur du courant de court circuit. Parfois ça pète jamais, parfois ça brule, parfois sa flash...



PFB


RE: Un fusible étrange - Grand_Floyd - 24/01/2022

D'ou l'intérêt du fusible thermique, mais très peu de transfo en sont équipés.