Bonjour   Smile

Je souhaite connaitre les branchements de ce transformateur torique (primaire/secondaire).
Où est le secteur ?
2 fois 110 V ou 220 V ?

   
   
   

De gauche à droite :
2 gros fils violets mesurés à 1 ohm
2 gros fils bleus mesurés à 2 ohms
2 fils fins orange mesurés à 10 ohms
2 fils fins noir et marron mesurés à 25 ohms

Sur l'étiquette (""partiellement effacé) :
P. utile "VA 44-05"
Réf - MY "TT6510"
              "4133"

Le but est d'alimenter une carte KUBOTA QingDanYuan Audio P3 Powr Supply qui accepte 9V X 2 en AC à 25V X 2 AC.

La finalité est de remplacer les piles sur mon prépré cellule bobine mobile Technics SU-300MC par une alimentation secteur.


Merci et bonne année 2023

Christophe.


RE: Branchement transformateur torique - François-D - 04/01/2023

(04/01/2023-15:55:34)xtof a écrit : Bonjour   Smile

Je souhaite connaitre les branchements de ce transformateur torique (primaire/secondaire).
Où est le secteur ?
2 fois 110 V ou 220 V ?





De gauche à droite :
2 gros fils violets mesurés à 1 ohm
2 gros fils bleus mesurés à 2 ohms
2 fils fins orange mesurés à 10 ohms
2 fils fins noir et marron mesurés à 25 ohms

Sur l'étiquette (""partiellement effacé) :
P. utile "VA 44-05"
Réf - MY "TT6510"
              "4133"

Le but est d'alimenter une carte KUBOTA QingDanYuan Audio P3 Powr Supply qui accepte 9V X 2 en AC à 25V X 2 AC.

La finalité est de remplacer les piles sur mon prépré cellule bobine mobile Technics SU-300MC par une alimentation secteur.


Merci et bonne année 2023

Christophe.

Bonsoir je dirais 2 fins noir et marron 220 v
et les autres des secondaires de tension différentes a tester.
Bonne soirée François-D


RE: Branchement transformateur torique - escartefigue33 - 04/01/2023

Bonsoir, 
Fils Noir/marron= secteur
Les autres fils par deux de même couleur sont des secondaires.
Plus le fil est gros, plus la tension est basse et le courant élevé, en principe.
Brancher le primaire noir/marron à travers une lampe de 100W par précaution, si la lampe s'allume à peine, on peut la supprimer
puis mesurer les secondaires.
cdt, 
Gérard


RE: Branchement transformateur torique - xtof - 04/01/2023

(04/01/2023-19:03:22)François-D a écrit : Bonsoir je dirais 2 fins noir et marron 220 v
et les autres des secondaires de tension différentes a tester.
Bonne soirée François-D

Merci François  Wink

(04/01/2023-19:04:05)escartefigue33 a écrit : Bonsoir, 
Fils Noir/marron= secteur
Les autres fils par deux de même couleur sont des secondaires.
Plus le fil est gros, plus la tension est basse et le courant élevé, en principe.
Brancher le primaire noir/marron à travers une lampe de 100W par précaution, si la lampe s'allume à peine, on peut la supprimer
puis mesurer les secondaires.
cdt, 
Gérard

Merci Gérard,  Wink

Je mets la lampe en série c'est à dire que le filament sera sur la phase et le neutre en direct ?  Shy


RE: Branchement transformateur torique - escartefigue33 - 04/01/2023

La lampe en série bien sûr, c'est pour éviter de griller un fusible si le primaire se met en court-jus.
Peu importe que la lampe soit en série côté phase ou neutre, elle doit simplement être insérée dans le circuit.
Je me sers souvent de cette lampe pour connecter un appareil inconnu, j'ai même une lampe halogène de 500W pour tester les postes de soudure, toujours en série et deux lampes de 100W  en série sur le même socle pour décharger les capas des alims à découpage.
cdt, 
Gérard


RE: Branchement transformateur torique - xtof - 04/01/2023

(04/01/2023-19:31:10)escartefigue33 a écrit : La lampe en série bien sûr, c'est pour éviter de griller un fusible si le primaire se met en court-jus.
Peu importe que la lampe soit en série côté phase ou neutre, elle doit simplement être insérée dans le circuit.
Je me sers souvent de cette lampe pour connecter un appareil inconnu, j'ai même une lampe halogène de 500W pour tester les postes de soudure, toujours en série et deux lampes de 100W  en série sur le même socle pour décharger les capas des alims à découpage.
cdt, 
Gérard

Merci beaucoup Gérard pour la combine  Wink


RE: Branchement transformateur torique - Ragnarsson - 05/01/2023

Le branchement des Metalimphy était indiqué sur leur boite en carton.

Tu peux essayer de chercher dans de vieux articles de revues telles que Radio Plan, Le Haut Parleur le branchement de transformateurs similaires, la marque ayant été utilisée dans ces revues.

Tu peux aussi poser la question aux vielles enseignes d’électronique existant toujours comme Saint Quentin Radio, qui vendait cette marque de transformateur.

A l’époque (avant les huit chiffres de téléphone), une entreprise fabricant des composants électroniques avait son siège rue de Rivoli...


RE: Branchement transformateur torique - escartefigue33 - 05/01/2023

Bonjour, 
Avec les dimensions du transfo, diamètre, épaisseur, on peut déterminer la puissance en VA.
Cdt, 
Gerard


RE: Branchement transformateur torique - xtof - 05/01/2023

(05/01/2023-08:47:27)Ragnarsson a écrit : Le branchement des Metalimphy était indiqué sur leur boite en carton.

Tu peux essayer de chercher dans de vieux articles de revues telles que Radio Plan, Le Haut Parleur le branchement de transformateurs similaires, la marque ayant été utilisée dans ces revues.

Tu peux aussi poser la question aux vielles enseignes d’électronique existant toujours comme Saint Quentin Radio, qui vendait cette marque de transformateur.

A l’époque (avant les huit chiffres de téléphone), une entreprise fabricant des composants électroniques avait son siège rue de Rivoli...

Merci Pierre,
Ce n'est pas tout neuf comme transfo  Rolleyes
Je vais le brancher en utilisant le noir et le marron en primaire comme me l'ont conseillé François et Gérard avec l'ampoule en sécurité.
Je mesurerai ensuite les 3 secondaires.

Bonne journée.

Christophe.

(05/01/2023-09:02:29)escartefigue33 a écrit : Bonjour, 
Avec les dimensions du transfo, diamètre, épaisseur, on peut déterminer la puissance en VA.
Cdt, 
Gerard

Sur l'étiquette, il y avait marqué : P. utile "VA 44-05"
Une idée sur la signification de 44-05 ?
En tous les cas les fils du primaire sont très fins.
Avec quel outil détermine-t-on le diamètre des fils ?

Merci Gérard  Wink


RE: Branchement transformateur torique - escartefigue33 - 05/01/2023

Bonjour, 
C'est le courant au primaire qui détermine la section du fil sur une base de 2,5A par mm².
Pour calculer le courant au primaire, il faut connaître la puissance du transfo en VA.
Pour un transfo classique avec des tôles en EI, la section du noyau qui permet de déterminer la puissance  du transfo.

Idem pour un torique, mais comme la section est impossible à voir une fois le transfo bobiné, pratiquement on se base sur le diamètre et l'épaisseur fini.
Par exemple pour un torique de 80 VA on a un diamètre  de 90mm et une épaisseur de 35mm  mais ça peut varier suivant les fabricants.

cdt, 
Gérard